Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Так раньше многие писали о таком эффекте как "запоминание" выходного тока при выключении ПР, т. е. если при токе 20 мА выключить ПР. то этот ток(20 мА) так и останется в токовой петле если источники питания ПР и ЦАП раздельные, практика всегда побеждает над теорией! Вот Вы на досуге посчитайте максимально возможный ток токовой петли при напряжении 42В и нагрузке 3000 Ом, если рассчитаете пишите что у Вас получилось, а то боюсь никогда не продвинемся в решении элементарных вопросов!
Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?