Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
По вашему нет никаких проблем с сопротивлением нагрузки, подключаемой к выходу токового ЦАП ПР200. Надо лишь поднять напряжение. Например, сопротивление нагрузки 3 кОм. Ерунда. Задаем напряжение 42 В. При 4 мА на нагрузке упадет 12 В, а напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В) ! Красота. По вашему получается, что сопротивление нагрузки может быть сколь угодно большим, надо просто увеличить напряжение.

А вы не подумали что будет если напряжение на ПР200 не подано, а на выход ЦАП подано ? В этом случае сопротивление регулирующего элемента ЦАП будет во много раз превышать сопротивление нагрузки, все напряжение упадет на нем и он мгновенно вылетит.

А вот с моей махарайкой сопротивление нагрузки ЦАП может быть много больше 1 кОм.
Так раньше многие писали о таком эффекте как "запоминание" выходного тока при выключении ПР, т. е. если при токе 20 мА выключить ПР. то этот ток(20 мА) так и останется в токовой петле если источники питания ПР и ЦАП раздельные, практика всегда побеждает над теорией! Вот Вы на досуге посчитайте максимально возможный ток токовой петли при напряжении 42В и нагрузке 3000 Ом, если рассчитаете пишите что у Вас получилось, а то боюсь никогда не продвинемся в решении элементарных вопросов!