    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
    Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.