Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2018 в 14:17.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ