Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
И чем же, по Вашему, они отличаются?
Захват-1.png
Захват-2.png
тем, что у Вас 37-->Rогр-->Rн, а в схеме ОВЕН 37-->Rн-->Rогр ?
Для выходного тока они идентичные.
Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы начинаются, когда прогульщик пытается преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения. Большинство электронных схем в мире работают именно с сигналами напряжения. Источник тока и приёмник напряжения часто питаются от одного источника. При этом они должны иметь общий провод (минусовой провод питания, как правило). Я немного не дорисовал схемку...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2018 в 14:17.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Напряжение поднимали до 28 В, больше источник питания не позволяет. Но как я ранее писал напряжение на нагрузке получилось всего 170 В.
В проекте заложены не ТЭН, а специальные лампы. Так что ТТР с дискретным управлением не подойдет. Лампы при таком способе управления долго не протянут.