Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Макрос переключения по наработке, нужен совет

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В вашем случае так не получается, так как от одного ПЧ два насоса, надо ПР сбросить аварию ПЧ и переключить на другой насос, если авария ПЧ по причине двигателя! В это время другой насос от отдельного ПЧ должен стать "основным", а с ПЧ на котором аварию сбросили и насос переключили "дополнительным", ну иначе у вас нормальная работа не "заладится"!
    Так и есть, при аварии одного ПЧ второй становится основным, но в гипотетической ситуации, предложенной выше (залип пускатель) аварии насоса нет, просто катушка пускателя осталась замкнутой, в таком случае проверяем пускатель на разомкнутость, если это не так - то либо прекращаем работу выдавая аварию, либо просто продолжаем работать на том же насосе (что конечно не очень хорошо). Дополнительно ко всему можно, добавив в схему ещё один пускатель, добавить возможность управления одним насосом прямым пуском.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Так и есть, при аварии одного ПЧ второй становится основным, но в гипотетической ситуации, предложенной выше (залип пускатель) аварии насоса нет, просто катушка пускателя осталась замкнутой, в таком случае проверяем пускатель на разомкнутость, если это не так - то либо прекращаем работу выдавая аварию, либо просто продолжаем работать на том же насосе (что конечно не очень хорошо). Дополнительно ко всему можно, добавив в схему ещё один пускатель, добавить возможность управления одним насосом прямым пуском.
    То есть аварию ПЧ по причине двигателя(неисправности, перегрузки) Вы пока не рассматривали?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    То есть аварию ПЧ по причине двигателя(неисправности, перегрузки) Вы пока не рассматривали?
    Рассматривал, конечно. Если ПЧ уходит в аварию и можно переключиться на другой насос, то так и делаем. В ПЧ настройка на автосброс аварии, после сброса пробуем работать с другим насосом. Вполне себе алгоритм.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Так и есть, при аварии одного ПЧ второй становится основным, но в гипотетической ситуации, предложенной выше (залип пускатель) аварии насоса нет, просто катушка пускателя осталась замкнутой, в таком случае проверяем пускатель на разомкнутость, если это не так - то либо прекращаем работу выдавая аварию, либо просто продолжаем работать на том же насосе (что конечно не очень хорошо). Дополнительно ко всему можно, добавив в схему ещё один пускатель, добавить возможность управления одним насосом прямым пуском.
    Да, можно добавить каждому насосу запуск от сети с помощью пускателя и выбор для каждого ПЧ, какой насос запускать, это потребует 9 пускателей + коммутация, что по цене наверно сравнимо или более стоимости ПЧ, весь вопрос в целесообразности такого решения! Сейчас Вы так придумали, надеюсь это не окончательное решение, что выход из строя любого ПЧ или насоса(что от отдельного ПЧ) приводит к невозможности нормальной работы, насколько понял ваше описание!
    Как я предложил, с 9 пускателями, будет возможна нормальная работа даже если выйдут из строя любой ПЧ и насос одновременно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2018 в 12:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да, можно добавить каждому насосу запуск от сети с помощью пускателя и выбор для каждого ПЧ, какой насос запускать, это потребует 9 пускателей + коммутация, что по цене наверно сравнимо или более стоимости ПЧ, весь вопрос в целесообразности такого решения! Сейчас Вы так придумали, надеюсь это не окончательное решение, что выход из строя любого ПЧ или насоса(что от отдельного ПЧ) приводит к невозможности нормальной работы, насколько понял ваше описание!
    Как я предложил, с 9 пускателями, будет возможна нормальная работа даже если выйдут из строя любой ПЧ и насос одновременно!
    Вы бы сами хотели жить в жилом доме, где давление поддерживается прямым включением насоса в сеть? Я - нет. ПЧ - это признак хорошего тона при проектировании систем повышения давления в двадцать первом веке.
    Резервирование у нас есть, вопрос в том что оно так же может не спасти, конечно есть. Но водомерный узел может например затопить и выйдут из строя все насосы и все ПЧ. Или залезут воры и снимут шкаф управления. Или молния попадёт прямо в насос! Я такие ситуации не предусматриваю.
    В остальном на данный момент в домах, которые эксплуатирую, схемы ещё менее защищены от поломок.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Вы бы сами хотели жить в жилом доме, где давление поддерживается прямым включением насоса в сеть? Я - нет. ПЧ - это признак хорошего тона при проектировании систем повышения давления в двадцать первом веке.
    Резервирование у нас есть, вопрос в том что оно так же может не спасти, конечно есть. Но водомерный узел может например затопить и выйдут из строя все насосы и все ПЧ. Или залезут воры и снимут шкаф управления. Или молния попадёт прямо в насос! Я такие ситуации не предусматриваю.
    В остальном на данный момент в домах, которые эксплуатирую, схемы ещё менее защищены от поломок.
    Так не делайте через заднее место и потратьте 5 минут времени, чтобы ознакомится, какие бывают способы управления:

    Каскадное управление_1.PNG

    Каскадное управление_2.PNG

    И для этих целей и ПР не надо, а Вы там с кучей приборов не знаете что делать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так не делайте через заднее место и потратьте 5 минут времени, чтобы ознакомится, какие бывают способы управления:

    Каскадное управление_1.PNG

    Каскадное управление_2.PNG

    И для этих целей и ПР не надо, а Вы там с кучей приборов не знаете что делать!
    Вы осуждали недостаточную защищенность от выхода из строя моего решения, но предлагаете другое, в котором только один частотник.
    Я знаю эти частотники и такой способ управления, спасибо, но мне он не подошёл, т.к. решение на двух ПЧ мне кажется более правильным. Двигатель защищен от сети и её проблем, контролируется текущие параметры тока/напряжения двигателя, экономия электроэнергии, гибкая настройка рабочей точки насоса.. можно продолжать, но и так всё понятно. Если насосы ставить с прямым пуском, то к дополнительным +2 пускателем нужны либо мотор автоматы на каждый насос, либо тепловые реле и автоматические выключатели, скорее всего шкаф большего размера, дополнительная работа - если учесть всё это, второй частотник - не сильно дороже, но значительно привлекательнее.
    Очень частое явление, с которым приходиться сталкиваться - насосы подобраны неверно и один насос во время водоразбора работает на пределе, давление проседает, включается дополнительный насос (в этот момент, кстати, происходит скачок давления), тут же разбор воды уменьшается, и одного насоса на прямом пуске становится много, он отключается спустя некоторое время, в течении которого давление в системе растёт сверх уставки. После этого начинается разбор и всё начинается заново. Два насоса с частотным регулированием - работают в каскаде так, что скачки давления исключены - а это для меня приоритетная задача.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Вы осуждали недостаточную защищенность от выхода из строя моего решения, но предлагаете другое, в котором только один частотник.
    Я знаю эти частотники и такой способ управления, спасибо, но мне он не подошёл, т.к. решение на двух ПЧ мне кажется более правильным. Двигатель защищен от сети и её проблем, контролируется текущие параметры тока/напряжения двигателя, экономия электроэнергии, гибкая настройка рабочей точки насоса.. можно продолжать, но и так всё понятно. Если насосы ставить с прямым пуском, то к дополнительным +2 пускателем нужны либо мотор автоматы на каждый насос, либо тепловые реле и автоматические выключатели, скорее всего шкаф большего размера, дополнительная работа - если учесть всё это, второй частотник - не сильно дороже, но значительно привлекательнее.
    Очень частое явление, с которым приходиться сталкиваться - насосы подобраны неверно и один насос во время водоразбора работает на пределе, давление проседает, включается дополнительный насос (в этот момент, кстати, происходит скачок давления), тут же разбор воды уменьшается, и одного насоса на прямом пуске становится много, он отключается спустя некоторое время, в течении которого давление в системе растёт сверх уставки. После этого начинается разбор и всё начинается заново. Два насоса с частотным регулированием - работают в каскаде так, что скачки давления исключены - а это для меня приоритетная задача.
    Я ничего не осуждаю и не знаю нужно вам резервирование или нет, но если Вы пишите что для нормальной работы требуются два насоса, основной и дополнительный, то практически любая неисправность приведёт к невозможности нормальной работы, это только вопрос времени и резервирования у вас практически нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  3. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 00:52
  4. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  5. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения