Если я правильно понял, то мой ответ "Стартовый регистр = 0." Вы поняли как "всегда 1й регистр в запросе должен быть 0".
Но это не так.
Имеется в виду, что № первого регистра массива данных всегда 0, и его нет возможности изменить. Как указано на рисунке 4.1 "Пользовательское описание OwenModbusSlave.pdf"
На сколько я понял, то Вы используете следующий подход:
- На каждом экране ИП320 расположены элементы, которые читают (пишут) определенный диапазон регистров и на разных экранах один и тот же регистр может содержать различную информацию
(например на экране 1 регистр 0 содержит температуру, а на экране 2 регистр 0 содержит влажность);- ИП320 передает в контроллер № активного экрана;
- ПЛК подготавливает данные для передачи в зависимости от № текущего экрана.
Если это так, то опишите пожалуйста, какой от этого выигрыш перед следующим вариантом:
- На экране 1 находятся 2 регистра:
- температура в комнате (регистр №0)
- влажность в комнате (регистр №1)
- На экране 2 находятся 2 регистра:
- температура в комнате (регистр №0)
- температура на улице (регистр №2)
- В зависимости от выбранного экрана ИП320 сама читает нужные ей данные.
Единственное, что приходит на ум - создание "виртуальных" экранов, т.е. когда в системе несколько однотипных устройств (условно, задвижек) и мы не хотим делать отдельные экраны под каждую задвижку
тогда
- на экране ИП есть регистр, отвечающий за то, информацию о какой задвижке пользователь хочет получить;
- ПЛК по значению этого параметра передает информацию об указанной задвижке.
Если Вы действительно делаете "виртуальные" экраны, то да, согласен с
Самое смешное, что если у Вас единый проект панели для всего -> во всех проектах у Вас назначение каждого регистра остается неизменным.
И объявив структуру, которая содержит описание всех данных для всех экранов Вы смело можете переносить ее из проекта в проект без изменений, но использовать только те данные, которые нужны.
Эту структуру можно даже вынести в библиотеку, чтобы копипастом не заниматься.
Это проще, чем каждый раз добавлять конфигурацию в ПЛК. (помните, в первом сообщении темы, я именно это и обозначал как задачу, решаемую при помощи библиотеки?)
Как часто Вы упираетесь в ограничение ПЛК по памяти?
У меня удавалось использовать 100% доступной памяти только в ПЛК73\63. Если Вы разрабатываете не программы для ПЛК63\73, то есть ли смысл жертвовать удобством ради экономии байт?
Я тоже радею за унификацию, и рад пообщаться на эту тему.
Я 11.09 буду на Ежегодной конференции пользователей CODESYS 2018 в Москве.
Если Вы планируете посетить - сможем пообщаться на эту тему в живую.
На сколько я понял задавать № первого регистра и устраивать "разрывы" в хранимых данных Вам нужно для целей тестирования.
Я для целей тестирования использую другой подход. Постараюсь на днях описать его и рассказать, какими инструментами я пользуюсь для тестирования, эмуляции устройств и установок.
т.к. Вы не ответили на этот вопрос в сообщении #7 продублирую его сюда:
как Вам было бы удобно видеть вот эту информацию:
Если у Вас все это есть - поделитесь, возможно Ваш вариант реализации подойдет нашим пользователям больше.
Возможно с Вашей помощью мне удастся создать универсальную библиотеку, которая будет решать все возникающие проблемы и, при этом, быть простой в использовании.





Ответить с цитированием