    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Прошу помочь новичку. Имеем ПР-200. Катастрофически не хватает тех 64 регистров памяти, которые доступны для обмена по протоколу RS-485. Как можно обойти данное ограничение. Может существует какой-нибудь хитрый алгоритм для передачи большого объема информации в данной ситуации. Заранее спасибо.
    А Я бы передавал пакетами допустим 62 регистра пакет 64 номер пакета ПР200 SLAVE . Получаю запрос какой пакет сформировать и формирую .
    И опять получаю какой и формирую . Да еще нужно подтверждение о сформированности пакета регистр 63. Задача не стояла. Обхожусь 64 регистрами .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 12:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А Я бы передавал пакетами допустим 62 регистра пакет 64 номер пакета ПР200 SLAVE . Получаю запрос какой пакет сформировать и формирую .
    И опять получаю какой и формирую . Да еще нужно подтверждение о сформированности пакета регистр 63. Задача не стояла. Обхожусь 64 регистрами .
    А есть примеры сего действия? Обмен по RS485 осуществляется со сторонней панелью
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 20.06.2018 в 16:49. Причина: упоминание конкурентов

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    А есть примеры сего действия? Обмен по RS485 осуществляется с панелью Weintek
    К сожалению с панелью не работал . И не знаю её возможности по программируемости . С пр200 и другим пр200 ( или другим ПЛК).
    Допустим посылается запрос на 1 пакет и приходит ответ что первый пакет ( равенство запроса и ответа) . То данные записываются в переменные
    первого пакета и т.д . Я вижу такой выход из положения. Это как идея , а реализации нету.

Похожие темы

  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. проблема обнуления памяти обмена
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:04
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •