Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.