    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    После смены протокола нужно перезагрузить прибор по питанию.
    Кроме того, по протоколу Modbus RTU ТРМ212 работает на 2х стоп-битах (данная настройка является фиксированной и изменить ее нельзя). Соответственно, в настройках узла в ОРС-сервере нужно указать 2 стоп-бита. Также нелишним будет задать паузу между запросами (например, 20 мс).

    7ой скриншот (видимо, с содержанием ошибки) не открывается. Архив поврежден. Если там что-то важное, повторите, пожалуйста, отправку.
    1) после смены протокола однозначно ребут по питанию!
    2) скрины с 8 по 12 с новыми настройками стопового бита и задержкой!
    3) нет ответа от устройства!

    Архив 2 в аттаче.