Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.