Как можно бороться с этим? Чтобы не зависал RS -485...
Отказ от Modbus RTU и переход на Modbus ASCII. Это фича ТРМ202. После отделения всех ТРМов в отдельную сеть Modbus ASCII проблема регулярных зависаний у меня исчезла. Надо только не забыть обнулить все таймауты, а то один неудачный таймаут и сеть будет виснуть ещё чаще.
Последний раз редактировалось rwg; 19.04.2018 в 15:13.