Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема со связью

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Как можно бороться с этим? Чтобы не зависал RS -485...
    Отказ от Modbus RTU и переход на Modbus ASCII. Это фича ТРМ202. После отделения всех ТРМов в отдельную сеть Modbus ASCII проблема регулярных зависаний у меня исчезла. Надо только не забыть обнулить все таймауты, а то один неудачный таймаут и сеть будет виснуть ещё чаще.
    Последний раз редактировалось rwg; 19.04.2018 в 15:13.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 12:46
  2. Modbus, баг со связью или нет?
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 17:25
  3. ПЛК 160 проблемы со связью.
    от AlekSiS_65 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 00:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:31