Всем доброго времени суток. Опять возникла подобного рода проблема. Теперь уже в схеме кроме двух ТРМ 202 по Модбас подключен плавный пуск Altistar 22 (Шнайдер электрик). Мастером выступает контроллер Мицубиши.
Т.е. к контроллеру подключено всего три слейва. Всё находится внутри шкафа. Т.е. расстояние максимум -метр. Так вот. Происходит следующее. Во время пуска скважинного насоса и в процессе работы обмен по модбас идёт без всяких проблем. Но стоит сделать стоп насосу, то, примерно через раз, происходит зависание RS -485!! Обмен данными прекращается и м/у клеммами А и В интерфейса устанавливается постоянное напряжение 5 В.
И опять, как и в предыдущем случае, проблема решается отключением питания на ТРМ202. После включения питания на ТРМ всё нормализуется ..до следующего останова...
Явно, что какая то помеха проскальзывает по питанию в момент торможения.
Как можно бороться с этим? Чтобы не зависал RS -485...
Спасибо




Ответить с цитированием