Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
оч. круто. даже осмыслить пока тяжело =_)

осмыслил... очень круто =)) а входа I1, I2, I3? - тьфу понял. это же макрос...

у меня датчик давления 4..20 mA к аналоговому входу подключен. по превышению 80 бар. нужно стопмашина...
куда это теперь вставить =)


еще нужно присобачить аварийный стоп...


и в каждом окончании цикла пары реле, нужно останавливать насос и включить дренаж (клапан)...
Вам надо булевый сигнал, после сравнения и сигнал с кнопки стоп тоже по сети передать в тоже устройство? Тогда можно упаковать в ту же переменную, как один из 16 бит, но с такими, критически важными сигналами обычно так не поступают, так как сеть может "зависнуть", а передают отдельными проводами, но в принципе такое возможно, если Вас правильно понял. Вы бы поподробней описали, а то не очень и понятно и проект показали, может и по проекту стало понятней! Я же макросы выложил на упаковку-распаковку 16 булевых переменных в одну целочисленную, в принципе можете туда что угодно засовывать!