ПР200 управляет насосом для системы увлажнения.
Суть простая - у меня есть система увлажнения, которую нужно запускать по кнопке или modbus команде. Для выдачи команд у меня есть главный контроллер. ПР200 в данном случае slave(первый порт). Кроме того, на втором порту стоит RS485 Master для управлениями зонами распыления - по 2 помещения. 4 пары. К этому Master подключено Modbus реле WB-MR6C (там 6 выходов - для экпериментов хватает).
Алгоритм простой - открываем кран подачи воды (один выход), ждем пока откроется 40 сек., потом проверяем входное давление (на входе электронный датчик с регулировкой, на выходе просто дискретно работаем/не работаем), далее открываем два первых реле, работаем 2-3 минуты, потом останавливаем двигатель(через силовые контакты), спускаем дренаж (дискретный выход на клапан), ждем пока сольется, закрываем клапан и переходим к другим 2 реле(это через Modbus). и так в цикле 5 раз или пока не остановим. Кроме того на выходе стоит датчик давления до 160 бар. нужно контролировать выход давления за 70 бар(иначе трубы разорвет) или аварийный стоп. Кроме того, нужна аварийная кнопка стоп всему + дренаж.
Пока я сделал цикл и перебор реле и вроде работает.
Пока первый вопрос - как обнулить переменную Counter после отключения I1 - который служет кнопкой пуска. Не могу пока, тк пишет что присвоение значения переменной может быть один раз...
Посмотри видео с линией задержки.
запись видео: https://www.youtube.com/watch?v=mv6fStxYf8w
На 10 минуте
Тебе такую нужно поставить после SEL на вход ADD, где Counter подключается.
Т.е. SEL обнулил, при помощи линии задержки на один такт позже в Counter 0 записал
Последний раз редактировалось Dallas; 15.04.2018 в 12:08.
Попробуй добавить тригер после Блинка, который по переднему фронту срабатывает. Пока Блинк включен счетчик, каждый такт мотает.
Нужно чтобы суматор работал только в момент переднего фронта
Последний раз редактировалось Dallas; 15.04.2018 в 21:01.
Мой вариант, вместо этого:
Полив.PNG
Полив_3.PNG
7 и 8 выходы(реле) не задействовал(можно задействовать настройками), т. к. вам не требуется!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 14:34.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не туда подключил? Так понял из Ваших рассказов, в чём проблема, подключите куда Вам надо!
И передайте битовой маской, одной переменной состояния до 16 булевых выходов, всё лучше, чем каждый выход передавать отдельной переменой, если по сети передаёте, а так просто какое-то извращение!
Вот поправил, теперь выход на сетевую переменную:
Полив_5.PNG
Вот, на всякий случай, бывают ведь чудеса в мире, вдруг захочется собрать булевы сигналы в одну целочисленную переменную, ну или разобрать на биты:
МДВВ_1.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 23:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
оч. круто. даже осмыслить пока тяжело =_)
осмыслил... очень круто =)) а входа I1, I2, I3? - тьфу понял. это же макрос...
у меня датчик давления 4..20 mA к аналоговому входу подключен. по превышению 80 бар. нужно стопмашина...
куда это теперь вставить =)
еще нужно присобачить аварийный стоп...
и в каждом окончании цикла пары реле, нужно останавливать насос и включить дренаж (клапан)...
Последний раз редактировалось ded_ivan; 16.04.2018 в 01:38.