Год работаю в OWEN Logic , но тоже думал что время цикла -- это время цикла программы в ПР200.
Не внимательно читал Справку в OWEN Logic .
Время цикла.jpg
Большое спасибо за предупреждение, которые всплывают в начале симуляции и при изменении Времени цикла ---- это будет полезно для новичков.
Начинаю тестировать. Вопросов и замечаний пока нету.
На самом деле я бы изменил настройку "Время цикла" на "Шаг симуляции". На мой взгляд это точнее отражает суть данной настройки. А для приближения к реальности дополнительно ввел бы еще одну настройку "Время цикла", и именно эта настройка уже отражало бы то самое время цикла в приборе.
программер
Было бы не плохо. С помощью OWEN Logic программируются не только ПР200 у которого есть дисплей и мы можем посмотреть на нем
время цикла прибора но и приборы у которых его нет. Программистам (разработчикам ПО ПР200) легко подсчитать его на самом приборе при выполнении проекта. Но в OWEN Logic мне кажется будет сложно программистам (разработчикам OWEN Logic ) подсчитать на основании проекта .
Вам начальство заставило соглашаться с любыми пожеланиями от пользователей? Вспомнилась история, как пришел к нам выпускник-краснодипломник, заселили его в освободившееся жильё, он приходит и спрашивает, как ему лампочку подключить, в потолке три провода торчит. С большим количеством настроечных параметров справятся те, кто разбирается в программировании, а те кто туповат и не может отладить, потому что не понимает принципов таймера, дополнительная вводная будет только вносить дополнительную помеху в освоении
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А тебе не кажется понятие Время цикла в ОЛ и Время цикла в приборе имеют разное понятие . И как ты думаешь легко понять , что время цикла имеет в ОЛ отвечает за увеличения реального времени
работы прибора (например ПР200) . В Codesys ( Я работаю Codesys и только год ОЛ) там все четко Время цикла это конкретно время цикла в ПЛК). А в ОЛ время цикла это (таймеры Т.Д) хотя с
помощью времени цикла Я могу увеличить или уменьшить процесс симуляции ( например мне нужно ускорить выход прибора (котла) на режим регулирования мощности и не ждать 20 сек увеличев
время цикла со 100 до 500 он у меня выйдет в режим регулирования в течении 4 сек. Просто название этого параметра не корректно . Просто ты работаешь с виртуальной реальностью , а
некоторые работают с объективной реальностью.
Ну вообще-то я высказался о том, что неплохо было бы добавить настройку "Время цикла", объяснил почему. Насчет вычислений, то скажу напрямую, если сами embeded программисты не могут выдать формулу вычисления времени цикла (потому что она может скакать в определенных пределах в зависимости от визуализации, схемы и других факторов), то как мне, программисту ОЛ, задать корректное вычисление этой настройки. Отвечу - никак. Так что начальство мне никаких установок не давала.
программер