В качестве демонстрации:
1 рис. процесс автонастройки:
красная линия- заданная температура 90°С
зеленая-текущая температура с датчика 50M
синий-выход ПИД регулятора на AO1 (0-100)
белый-конец автонастройки
2 рис. поддержание заданной температуры:
красная линия- заданная температура 90°С
зеленая-текущая температура с датчика 50M
синий-выход ПИД регулятора на AO1 (0-100)->0-1.0 на AO1
желтый -ШИМ сигнал на ТТР (0-100)->0-1.0 на AO1
через время заданная температура изменилась с 90°С на 100°С.




Ответить с цитированием