Здравствуйте. Проблемка вылезла. суть в чем: сделал автоматику на КрасТЭЦ на ОВЕН ПР200. вентиляция не слишком сложная: ККБ + водяной нагреватель. И вот если ККБ работает отлично, то с нагревателем возникли проблемы. Сам нагреватель установлен с запасом мощности - типа чтобы не разморозили. Управление клапаном смесительного узла - дискретное. Гистерезис градусов 10 вокруг уставки, никак убрать не удается..
На форуме почитал, что можно использовать ПИД+БУСП. Т.е. можно использовать этот регулятор для моих целей http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post239261 ? Точность 1,5-2 градуса вполне устроит.
Или как-то нужно свое делать?