Доброго дня. Пробовал перегружать СПК110 после обновления проекта. Загрузился старый проект, со всеми уставками (значениями) из энергонезависимой памяти. Самый первый раз проект с флешки загрузился, но без картинки визуализации (в проекте был подключен файл JPEG) и корявыми шрифтами (иероглифами). После этого все попытки прошить СПК, через флешку, заканчивались черным экраном. Сейчас прошивается только через USB и Codesys. Все прошивки делал монтажник, согласно указаниям по телефону, может чего нибудь замудрил? Что посоветуете???
Добрый день.
Вероятно, файл не был прикреплен к проекту, а цеплялся через ссылку. См. тип подключения файла в Пуле изображений.
В Менеджере визуализации следует поставить галочку Использовать строки Unicode.
Написать на support@owen.ru. В письме описать, как именно производились попытки загрузить проект с USB flash, параметры накопителя (объем, файловая система, стиль таблицы разделов) и приложить сам загрузочный проект (всю папку app).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk