Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
Попробую сформулировать, что я понял:

1. Импульсы с дискретных входов можно считать как программно, так и аппаратно, причем аппаратно НЕ подразумевает подключения какого-то дополнительного устройства?
2. При программном подсчете, сколько импульсов поместится в один цикл ПЛК, столько и посчитается?
3. При аппаратном подсчете, импульсы считаются ВНЕ зависимости от цикла ПЛК?
что понимается под программно? Если подсчет фронтов импульса, то за один цикл плк можно подсчитать только один фронт. Касаемо плк100, у него не предусмотрена работа высокочастотного таймера, поэтому программно обработать можно только внутри основного цикла контроллера. Замена в конфигураторе обычного входа на модуль счетчика, это наверное больше аппаратное решение и здесь будет значение подсчитанных импульсов за предыдущий цикл в течении всего текущего цикла одно и то же значение