Тема: СПК207 проблема с калибровкой

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Из личного опыта - лучше калибровать именно пальцем, не острым предметом.
    А наклейку защитную вы отлепили ) ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Из личного опыта - лучше калибровать именно пальцем, не острым предметом.
    просто видео попадалось, спк107 ручкой чтоли калибровали, вот и я хотел попробовать... вот бы был бы какой нибудь тестовый режим проверки сенсора где можно было бы увидеть что творится с сенсором при нажатии пальца...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
    просто видео попадалось, спк107 ручкой чтоли калибровали, вот и я хотел попробовать... вот бы был бы какой нибудь тестовый режим проверки сенсора где можно было бы увидеть что творится с сенсором при нажатии пальца...
    Привет! Тестовый режим есть, по крайней мере в СПК1хх.
    Нужно подключиться к панели по ssh, затем выполнить пару команд (пишу по памяти):

    killall codesyssp
    ts_test

    превая команда убивает процесс codesys, вторая запускает тест тача.
    В самом тесте все понятно, можно нажимать или рисовать.
    Очень удобно проверятьточность калибровки и правильность работы тача.
    Для запуска codesys - перезагрузить панель.

    В тех панелях, что были у меня была проблема,
    описанная в теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26881

    В тесте её легко увидеть, если многократно жать в одну точку, видно что часто
    тач срабатывает не там где нажимается.
    Соответственно если на визуализации много кнопок рядом расположенных -
    часто срабатвали не те, на которые нажимали.

    Лично меня такая фигня не устроила, не хочется перед заказчиком краснеть.
    Пришлось допилить кусочек прошивки.

    И ещё для справки, запуск калибровки тача из ssh:

    killall codesyssp
    ts_calibrate

    Кто-то справшивал как стереть настройки калибровки.
    Хранятся в /etc/pointercal
    После каждой калибровки они перезаписываются,
    так что стирать вручную их нет смысла.

    Но можно вернуть к заводским, если есть в этом смысл какой-то.
    Напишу чуть позже команды (нужно из readonly слоя etc скопировать файл pointercal).

    Восстановление заводских настроек калибровки в СПК1xx, как-то так
    cp /mnt/etcro/pointercal /etc
    sync
    Последний раз редактировалось PavelA; 22.06.2017 в 13:35. Причина: ошибся, вместо ts.conf ждолжен быть pointercal

Похожие темы

  1. проблема с спк207
    от CEkip в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:03
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  4. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  5. ТРМ151-03 помогите с калибровкой входа
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •