С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юр и еще бы в пид бы внести зону нечувствительности, описание шим с мануала фб сименс лого в практике использовал норм работает,как для исходника пойдет?????
Например у ПР114 встроенный ШИМ:
ШИМ_1.PNG
Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 18:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.
Управление МЭО ШИМом - это новое слово науки и техники. Обычно для управления МЭО используются одиночные импульсы МЕНЬШЕ и БОЛЬШЕ, их же я лично использую для управления частотником. А ШИМ используется для управления ТЭНами - команда типа "раз в 3 секунды включить на секунду". ШИМ - это управление скважностью импульсов с постоянным периодом следования импульсов, в отличие от ЧИМ, где импульсы постоянной ширины, а период меняется.
Последний раз редактировалось rwg; 03.07.2017 в 07:39.