    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    Юр а ты писал к пид-регулятору выход шим на дискретные выхода???
    Где-то был проект с такой реализацией, но необходимо смотреть какая частота планируется на выходных реле, т.к. ШИМ и реле не самое лучшее решение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Юр и еще бы в пид бы внести зону нечувствительности, описание шим с мануала фб сименс лого в практике использовал норм работает,как для исходника пойдет?????

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Где-то был проект с такой реализацией, но необходимо смотреть какая частота планируется на выходных реле, т.к. ШИМ и реле не самое лучшее решение.
    ну не все же частотниками управляют, для мэо к примеру через твердотельные реле как раз дискретный шим нужен (управление дымососом,вентилятором заслонками)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    ну не все же частотниками управляют, для мэо к примеру через твердотельные реле как раз дискретный шим нужен (управление дымососом,вентилятором заслонками)
    Например у ПР114 встроенный ШИМ:

    ШИМ_1.PNG

    Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
    Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 18:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Например у ПР114 встроенный ШИМ:

    ШИМ_1.PNG

    Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
    Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
    данный шим не реализует работу пид-рег так как в настройках четкая привязка к параметрам ,мне нужно плавающие по формуле

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    данный шим не реализует работу пид-рег так как в настройках четкая привязка к параметрам ,мне нужно плавающие по формуле
    Надо понимать что ШИМ и ПИД-регулятор это разные вещи!
    Данный ШИМ выполняет свою функцию, не более, при данных настройках, подал на выход "1" - длительность импульса 1000 мс, подал "0" - 50 мс, что ещё надо от ШИМа???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Надо понимать что ШИМ и ПИД-регулятор это разные вещи!
    Данный ШИМ выполняет свою функцию, не более, при данных настройках, подал на выход "1" - длительность импульса 1000 мс, подал "0" - 50 мс, что ещё надо от ШИМа???

    простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.
    Управление МЭО ШИМом - это новое слово науки и техники. Обычно для управления МЭО используются одиночные импульсы МЕНЬШЕ и БОЛЬШЕ, их же я лично использую для управления частотником. А ШИМ используется для управления ТЭНами - команда типа "раз в 3 секунды включить на секунду". ШИМ - это управление скважностью импульсов с постоянным периодом следования импульсов, в отличие от ЧИМ, где импульсы постоянной ширины, а период меняется.
    Последний раз редактировалось rwg; 03.07.2017 в 07:39.

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5255
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 23:35
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •