Показано с 1 по 10 из 149

Тема: ПЛК110.60[М2] + энкодер + счетчик.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Panalexfix Посмотреть сообщение
    Я смотрю бурное обсуждение на форуме)))))
    тут живые есть????
    А не нужно впадать в ступор.

    Либо нужно проверить код работы со значением энкодера (если ПЛК не перегружать, то и вибрацию оно должно нормально отрабатывать)
    Либо (если уж так не терпится завораживает обработку энкодера) действительно не учитывать энкодер в момент Ы.
    Либо (если прямо совсем нужно ставить энкодер на паузу), то брать Hardella и обрабатывать энкодер там.

    Но, наверняка достаточно будет привести КДС в порядок, и наверняка никакие паузы энкодера не нужны.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    А не нужно впадать в ступор.

    Либо нужно проверить код работы со значением энкодера (если ПЛК не перегружать, то и вибрацию оно должно нормально отрабатывать)
    Но, наверняка достаточно будет привести КДС в порядок, и наверняка никакие паузы энкодера не нужны.
    К работе ПЛК нет притензий. Через fast encider все хорошо считает без пропусков и с большим запасом по скорости(я энкодер крутил с гораздо большей скоростью и он мне все считал без пропусков). ПЛК не перегружен. В том-то и дело, что привод стоит а импульсы идут то в++ то в-- их не одинаковое кол-во все от времени вибрации зависит и в каком месте остановился энкодер (я так понимаю на каком фронте энкодера). Просто конструкция такая, что между зубьями шестеренок есть люфт и энкодер считает все импульсы при вибрации, при чем в обе стороны.

    Либо (если уж так не терпится завораживает обработку энкодера) действительно не учитывать энкодер в момент Ы.
    как это сделать??? ведь записать в %IW0.0 ни чего не получается!!!!!

    Либо (если прямо совсем нужно ставить энкодер на паузу), то брать Hardella и обрабатывать энкодер там.
    я не знаю что это, но погуглю))))
    Последний раз редактировалось Panalexfix; 11.04.2017 в 08:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Это пока то что пришло в голову полазив по всем форумам((((
    Чуть позже опробую этот кусок
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Panalexfix
    У Вас энкодер 10000 об\мин, а нужно всего лишь 960 импульсов. Может стОит присмотреть другую модель, с меньшим разрешением?

    Другой вариант.

    Поскольку скачки связаны именно с вибрацией, то нужно рассмотреть возможность использования гибкой связи. Т. е. сам энкодер закреплен на невибрирующей поверхности, а вращение ему передается через гибкое соединение. Причем на стороне энкодера не должно быть легкого вращения, т. е. нужно демпфировать вращение для успокоения.

    Ну и вариант с Hardella не стОит сбрасывать со счетов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 11.04.2017 в 11:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. ПЛК110 счетчик моточасов
    от NIKO007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:19
  3. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •