Всем спасибо за ответы и предложения!

Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
А зачем для этого вообще СПК?
Нужно видеть те 8-12 показателей, и управлять теми 2 частотниками и клапаном. СПК показался более простым вариантом при схожей цене с ПЛК+панель.

Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
Температуры какие (термопары-ли нужны?)?
Температуры от 50 до 600 градусов, пользуемся термопарами.

Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
СПК 107 или ПЛК 160 ПЛК 73 не рассматриваете?
будет много-много дешевле.
Ну и панели всякие другие.
ПЛК 73(63) можно без МВА.
Все рассматриваем. К СПК207 склоняемся как к более новой версии СПК107, хотя не знаю насколько это оправдано в нашем случае. ПЛК160+панель обходится даже дороже чем СПК207+модули, судя по прайсам. ПЛК73 очень интересем в плане цены, основной вопрос как на нем сделать опциональное ручное управление теми 3 элементами (частотники+клапан), я так понимаю придется докупать устройства ввода какие-то.

Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
ПЧ почему именно дельта?
выбор хороший, но не самый дешевый.
если чё, пишите в личку.
Они просто уже есть в наличии.