Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР200 и ПЧ Данфос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXBUY Посмотреть сообщение
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    датчики на градирне, подача и обратка

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    датчики на градирне, подача и обратка

Похожие темы

  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •