Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
А что вы там собираетесь менять удаленно? Уставку температуры котла? Так она делается оптимальной для данного типа котла, и больше ее не трогают. Температуру включения насоса рециркуляции? То же самое. Сброс аварии? Да не нужно этого делать, не посмотрев глазами на оборудование, режимы и код ошибки горелки. Все таки опасный объект.
Диспетчеризация - это я еще понимаю. Но уставки?
если не трудно загляните в описание пульта риелло-там два механических регулятора мощности 1-й и 2-й ступени горелки. Уставки естественно меняются в зависимости от нагрузки( по температурному графику).Вашу мысль я понял. но у нас один контур отопления.т.е.без теплообменников и рецирк.насосов.Если бы контуров было 2 , я бы здесь не висел-установил бы в нужных местах КЗР и забыл о проблемах.