Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Но быстрые входы можно использовать как обычные, значит они подключены не только к PRU.

Специалисты фирмы "ОВЕН" говорят, что в режиме Fast Encoder можно подавать на входы импульсы с частотой 100 кГц. Что-то маловато для PRU. В ФБ à la Hardella эта частота много больше.
Так ОВЕН называет цифру, которую они тестировали, и не просто "на коленке", а, по ГОСТам.
Вполне может быть, что ПЛК110 может штатно обрабатывать и большую частоту.

Было бы гораздо хуже, если бы Овен сказали "до 1 мегагерц", а реально было бы 1кгц.

100кгц работает? Какие вопросы?