Добрый день.
Предположим два быстрых входа ПЛК110-Х.30[М02] сконфигурированы как Fast Encoder, т.е. хочу работать с энкодером через конфигуратор. Правильно я понимаю, что сигналы с энкодера, заведенные на эти входы обрабатываются PRU0-процессором ?
Добрый день.
Предположим два быстрых входа ПЛК110-Х.30[М02] сконфигурированы как Fast Encoder, т.е. хочу работать с энкодером через конфигуратор. Правильно я понимаю, что сигналы с энкодера, заведенные на эти входы обрабатываются PRU0-процессором ?
если в плк записан файл PRU0.prg то все остальные настройки игнорируются... если хотите конфигуратор - удаляйте файл
Вы не поняли вопрос. Меня интересует какой процессор обрабатывает сигналы энкодера при работе через конфигуратор, основной или PRU.
Последний раз редактировалось Newcomer; 19.01.2017 в 19:40.
Так ОВЕН называет цифру, которую они тестировали, и не просто "на коленке", а, по ГОСТам.
Вполне может быть, что ПЛК110 может штатно обрабатывать и большую частоту.
Было бы гораздо хуже, если бы Овен сказали "до 1 мегагерц", а реально было бы 1кгц.
100кгц работает? Какие вопросы?