Мир и без того достаточно сложен, чтобы нам еще дополнительно порождать лишние сущности. В плазмотроне, говарите, много не связанных контуров? Вот именно, не связанных! Вы же предлагаете связать два регулятора общими параметрами, связанными друг с другом, например, расход и температура.
Пытался я как-то настроить два ТРМ12, один регулировал первичный контур теплообменника ГВС, второй - вторичный. Проклял все, убил массу времени, потом плюнул, выключил второй, на первый подключил датчик температуры на выходе горячей воды, и за полчаса настроил. Т.е. вернул все к классической схеме. Самое трудное было - убедить заказчика в бредовости исходной схемы. Но это чисто проблема с конкретным кадром, не техническая. Кстати, там были и еще более гениальные идеи. Например, регулирование сетевых насосов по температуре обратной линии.
Чем реактор с рубашкой отличается от теплообменника?