    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    При закрытии SCAD-ой shutdown не сделан. поэтому в сети гуляют пакеты от предыдущего соединения.
    О каком shutdown речь?

    Ещё раз: scada отправляет FIN+ACK (пакет 652), чем она и говорит о закрытии соединения со своей стороны.
    ПЛК почему-то закрывать соединение не думает, и именно ПЛК является инициатором "TCP keepalive".
    На эти keepalive scada отвечает ACK'ами, т.к. по спецификации TCP, даже если соединение со стороны scada закрыто, то продолжать приём всё равно нужно.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 23.12.2016 в 13:15.

Похожие темы

  1. Соединение
    от gen30 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25