Показано с 1 по 10 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.

    Так что рекомендации:
    1. Всё таки выключать питание, а не делать провал по питанию
    2. Питать выхода от встроенного источника питания либо через реле,запитанное от встроенного источника питания.
    Полагаю, человек знает, о чём пишет.
    Вольд, вы нас надолго не покидайте, пожалуйста...
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кончай ерунду писать. Если ПЛК обесточен, то все дискретные выходы будут выключены.
    Практика показала, что это не так. Именно это мы и обсуждаем.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 02.11.2016 в 17:42.

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р