Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Продолжаем и раскладываем по корзинам.
    1. Срабатывание быстрых К-выходов на ПЛК110 при снятии питания-подтверждено. Устранено во второй ревизии контроллера (М02)
    2. Негаснущий со снятием питания светодиод связь- проблема была устранена ранее. Будет проведена проверка партий на складах
    3. Срабатывающие быстрые выходы К-типа ПЛК110 (старом) (видео от Павла)-устранен во второй ревизии контроллера М02
    4. Срабатывание выходов на ПЛК160 (видео от Scream)-пока не удалось повторить на контроллерах из отдела/с московского склада-продолжаем выяснение условий для точного повторения поведения (если, возможно, попросим уважаемого Scream передать нам контроллер с видео)
    Было замечание по ПСИ. В любом случае по данному поведению контроллеров запланирована поездку на завод на среду и четверг.
    Будут проверены наладочные и стендовые средства и проверены не складские приборы, и изделия непосредственно на выходе из производственной линейки.

    Дополнение: прошу Scream'а дать в личку конакты для связи для обсуждения возможности получить ПЛК с видео или аналогично себя ведущий. Заранее Вас благодарю.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Было замечание по ПСИ.
    Что такое ПСИ?

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Дополнение: прошу Scream'а дать в личку конакты для связи для обсуждения возможности получить ПЛК с видео или аналогично себя ведущий. Заранее Вас благодарю.
    Завтра уточню и напишу в лс.

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    1. Срабатывание быстрых К-выходов на ПЛК110 при снятии питания-подтверждено. Устранено во второй ревизии контроллера (М02)
    Эти ПЛК продаются, как человек покупающий этот ПЛК может узнать о проблеме?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что такое ПСИ?



    Завтра уточню и напишу в лс.


    Эти ПЛК продаются, как человек покупающий этот ПЛК может узнать о проблеме?
    -Приемо-сдаточные испытания
    -Спасибо
    -В новых счетах мы рекомендуем использовать М02 без данных замечаний
    Если пользователь сталкивается с данной ошибкой, мы по возможности предлагаем замену на новую ревизию.
    С ПЛК160 сложнее, так как я с таким поведением ранее не сталкивался+прямой замены "в лоб" нет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    С ПЛК160 сложнее, так как я с таким поведением ранее не сталкивался+прямой замены "в лоб" нет.
    Это чревато ...Хотя бы предложить, как делают крупные производители (отзывают миллионами)... ,ясно что многие этим не воспользуются (работает и пусть работает), но то что ниже спины будет прикрыто ....Ни кого не будет интересовать знал ли ,предполагал ли ,сталкивался ли ...производитель .Радует ,что сдвинулось с мертвой точки ...Это будет на пользу всем. Лучше позже ,чем очень поздно.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2016 в 20:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это чревато ...Хотя бы предложить, как делают крупные производители (отзывают миллионами)... ,ясно что многие этим не воспользуются (работает и пусть работает), но то что ниже спины будет прикрыто ....Ни кого не будет интересовать знал ли ,предполагал ли ,сталкивался ли ...производитель .Радует ,что сдвинулось с мертвой точки ...Это будет на пользу всем. Лучше позже ,чем очень поздно.
    Я ранее указывал, что будет один из двух сценариев:
    -Проблема всех ПЛК160-устранение. (но необходимо получить повторяющееся поведение и условия возникновения. Возможно, мы при опытах не выполняем какое-либо условие, которое и является катализатором)
    -Выявляем брак с производства. Выявление причины брака: компоненты, невыполнение технологии и правил производства, далее замена бракованных изделий. Изменение параметров выходных стендов в производственных линейках
    В случае 160 мы не можем перейти на ревизию М02, так как она только для 110ки.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,743

    По умолчанию

    А где часть схемы с выходами ?

  7. #7

    По умолчанию

    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (208.3 Кб, Просмотров: 101)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    А на кой хрен DA23 запитана от внешнего источника питания ?

    Каковы номиналы резисторов R159, R169 ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Подайте на U1 напряжение от встроенного в ПЛК ИП и будет счастье. Я в своем проекте так и сделал.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
    По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
    Смотрите в ГОСТах. Скажу сразу: чёткого указания и там нет.
    Но остановы групп 1,2 с помощью реле безопасности организовать проще.
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Есть правила хорошего тона при проектировании автоматики.
    1. Разделительный трансформатор 400/230 для питания цифровой части .
    2. Отдельные блоки питания для исполнительных и цифровых устройств.
    3. Реле безопасности и реле контроля напряжения.
    4. Применение плавких предохранителей (но не автоматов в ответственных цепях).
    1) А блок сетевого фильтра для чего придуман?
    2) Согласен, сам так делаю. Неисправности искать легче.
    3) В зависимости от станка, какой останов нужно организовать.
    4) "жучков" всё равно наставят...
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.

Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •