Предельное положительное входное напряжение для режима дискретного входа и датчика 0..10 В 36В
Диапазон нпряжения лог"0" и лог"1" в режиме дискретного входа 0..10В, задается из ПО OWENLogic
Предельное положительное входное напряжение для режима дискретного входа и датчика 0..10 В 36В
Диапазон нпряжения лог"0" и лог"1" в режиме дискретного входа 0..10В, задается из ПО OWENLogic
Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.
Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.
Нет! если просто подать 24В, то вход "сгорит", т.к. вход по умолчанию настроен на датчик тока. Сперва необходимо изменить тип датчика с помощью джамперов и только потом просто подавать...
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...