Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238

Тема: Управление ПР200 с дисплея

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Подскажите! Как нажимая на кнопку ввод, изменить состояния выхода?
    И где Вы такую кнопку увидели???

    pr200_m04.png

    Если в целом, то непосредственно, чтобы при нажатии кнопки изменялось состояние выхода так пока нельзя, надо иметь переменную состояния кнопок, многие просили, но пока её нет! А по изменению переменной с экрана можно сделать, но это напрямую не связано с вопросом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2016 в 02:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И где Вы такую кнопку увидели???
    В OWEN Logic

  3. #3

    По умолчанию

    Сколько???

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Сколько???
    Предельное положительное входное напряжение для режима дискретного входа и датчика 0..10 В 36В
    Диапазон нпряжения лог"0" и лог"1" в режиме дискретного входа 0..10В, задается из ПО OWENLogic

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Р Посмотреть сообщение
    Предельное положительное входное напряжение для режима дискретного входа и датчика 0..10 В 36В
    Диапазон нпряжения лог"0" и лог"1" в режиме дискретного входа 0..10В, задается из ПО OWENLogic
    Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.
    Да, только необходимо еще переставить джампера в режим 0..10В.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.
    Нет! если просто подать 24В, то вход "сгорит", т.к. вход по умолчанию настроен на датчик тока.
    Сперва необходимо изменить тип датчика с помощью джамперов и только потом просто подавать...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И где Вы такую кнопку увидели???

    pr200_m04.png

    Если в целом, то непосредственно, чтобы при нажатии кнопки изменялось состояние выхода так пока нельзя, надо иметь переменную состояния кнопок, многие просили, но пока её нет! А по изменению переменной с экрана можно сделать, но это напрямую не связано с вопросом!
    Подскажите пожалуйста, как сделать по изменению переменной с экрана?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voronovskii_a Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как сделать по изменению переменной с экрана?
    Много вариантов например изменить целочисленную переменную с экрана и разложить на биты, можно сразу менять булеву переменную и т. п. Примеры вроде неоднократно выкладывали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voronovskii_a Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как сделать по изменению переменной с экрана?
    Самый простой вариант, вывести на экран переменную типа bool, и эту переменную завести на выход, изменяя переменную с экрана, Вы будете управлять реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5255
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 23:35
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •