    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Повторяю: авторы CoDeSys пишут, что оптимизации в КДС есть. Вот: http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=11&t=5384

    Я не говорю про just in time оптимизации. Разумеется их тут нет. Да, steady state. Но это не мешает делать базовые отпимизации, что КДС и делает (вычисляет 2+2 на уровне компиляции, а не при каждом выполнении цикла программы).

    А вы вместо использования научного подхода "гипотеза-проверка-теория" начинаете оправдываться-отмазываться "у наших систем реального времени всё по-другому, поэтому нечего тут лезть".
    в каком месте я оправдываюсь, берется один и тот же код, одна и та же КДС, в которой соответственно один и тот же компилятор со своей оптимизацией, разные здесь только плк, который уже выполняет только машинный код. Ни какого научного подхода здесь не требуется. Первым пунктом для создания бенчмарков, @shipilev пишет включать мозги
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в каком месте я оправдываюсь
    Слова "К системам реального времени оптимизация, как это может делаться на ПК, ни какого отношения не имеет." говорят лишь "у нас всё особенное, поэтому правильно замерять мы не будем".
    Это и есть "оправдываетесь".

    Гораздо проще поставить несколько экспериментов и узнать как ведёт себя конкретный компилятор и железка.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    @shipilev пишет включать мозги
    И обязательно использовать научный подход. Если я попрошу @shipilev'а в twitter'е написать "при замерах не забывайте использовать научный подход" (ну или как он сформулирует), вам проще станет?
    Благо, мы сейчас на расстоянии вытянутой руки.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •