Цитата Сообщение от dimasik811 Посмотреть сообщение
Возник такой вопрос: на станок устанавливаю ПЛК110-60-Р-М всего задествовано 33 входа.НА станке установлено два независимых блока питания +24В На 30 входов подал питание от одного БП +24В, следовательно от него же подал минус на клемму S/S. А вот на три входа коммутируюется плюс с другого блока питания +24В. Можно ли объеденить минусы двухблоков и подать на три входа плюс со второго БП или надо использовать исключительно один БП?
А зачем вообще здесь 2 БП, почему нельзя обойтись одним ? Если втемяшилось в голову ставить 2 БП для питания дискретных входов, то никаких проблем нет.