Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
Кто чего напишет?
У меня на весах-дозаторах стоит МР-1.
http://www.owen.ru/catalog/modul_ras...n_mr1/opisanie
За 4 года сгорело 1 реле.
На выходе катушки - соленоиды, параллельно катушкам установлены резистор и конденсатор (последовательно 100 Ом и 0.1 мкФ 630 В).
Соленоиды серьезные - ток в установившемся режиме больше ампера.
Щёлкают достаточно часто - в минуту 3 - 4 срабатывания.
И так целый день.