  1. #731

    По умолчанию

    Доброго дня! Подскажите, можно ли сделать так чтоб ФБ вызывался с определенной цикличностью (например, раз в 3 секунды) везде где он используется, а не каждый цикл?

  2. #732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите, можно ли сделать так чтоб ФБ вызывался с определенной цикличностью (например, раз в 3 секунды) везде где он используется, а не каждый цикл?
    Можно включить это условие в код ФБ. Т.е. вызываться он будет каждый цикл, но выполнять свое содержимое - раз в три секунды (или с той частотой, которую вы хотите).

  3. #733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Настройки правильные. Нужно проверить, что вы используете нужный COM-порт СПК (в проекте CODESYS указан COM-порт номер 2 - физически это соответствует первому COM-порту в СПК, т.к. в CODESYS номера портов смещены на +1). Убедитесь, что для порта выбран режим RS-485 в конфигураторе.

    Еще, если я правильно понимаю, то у вас ошибка в адресации. Вы записываете press_button в регистр 1 ПЛК - т.е. в его Lamps 2. Вам нужно писать во второй регистр (16#0002), чтобы попасть в Button.
    Спасибо, Евгений! Теперь я все понял. Спасибо.

  4. #734
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Какую библиотеку следует применять для архивирования данных? В частности для СПК105.

  5. #735

    По умолчанию

    Как получить в codesys 3.5 заводской номер ПЛК323?

  6. #736

    По умолчанию

    Добрый день.
    У меня СПК207, пишу первый проект на языке ST.
    Опыт программирования хороший, а вот с СПК - два месяца с нуля.
    Вкратце, проект представляет из себя монитор состояния станка с общением с сервером посредством сокета.
    Требуется при отключении питания СПК произвести некоторые действия (послать сообщение об отключении).

    Поиском нашел решения только для ПЛК - "в кофигураторе" включить модуль статистики и использовать параметр power status.
    В конфигураторе СПК я не нашел место подключения этого модуля.
    Еще одно решение - подключение модуля дискретного ввода и пропажу питания определять при пропадании сигнала на нем.

    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать обнаружение отключения питания СПК средствами самого СПК.
    Спасибо.

  7. #737

    По умолчанию

    Вопрос как раз про это - реализуемо или нет.
    Гаснет-то не сразу - не хватит времени чтобы "крикнуть в последний раз"?

  8. #738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от developer_nordis2 Посмотреть сообщение
    Вопрос как раз про это - реализуемо или нет.
    Гаснет-то не сразу - не хватит времени чтобы "крикнуть в последний раз"?
    Не хватит. При необходимости используйте ИБП.

  9. #739

    По умолчанию

    Извиняюсь если уже было, но 76 страниц просмотреть нелегко. У меня такая проблема:
    arr : ARRAY [0..1] OF WORD
    t1 : REAL;
    ptr : POINTER TO REAL;



    arr[0]:=%IW1;
    arr[1]:=%IW2;
    ptr:=ADR(arr);

    t1:=ptr^;


    Выдает ошибку AccessViolation при разыменовывании указателя. Не подскажете в чем проблема?

  10. #740
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,017

    По умолчанию

    Указатели разыменовываются только по кратным своему типу адресам. Массив с элементами WORD с большой вероятностью оказывается на некратном 4 байтам (REAL) адресе. Используйте SysMemCpy из SysLibMem.

Страница 74 из 893 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •