  1. #631

    По умолчанию

    Добрый вечер. Я никак не могу подключить СПК107 и ПЛК110. Я посмотрел видео от Вас (два видео), на втором видео не показано как настраивается СПК107, но на видео видно что в дереве объектов есть модуль Модбас. Как его туда добавить и где его взять? И если можно, то как это все настроить что бы, я на СПК нажимал кнопку, а на контроллере включался выход и на панели загоралась лампа привязанная к этому выходу. Покажите где это искать хотя бы, но лучше если все объяснить, я быстро пойму. Спасибо.

    З.Ы. У меня не переключается среда в режим Эксперт, все время возвращается на Стандарт, это как вылечить?
    Последний раз редактировалось sendsay; 16.02.2016 в 21:26. Причина: добавил текст

  2. #632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sendsay Посмотреть сообщение
    З.Ы. У меня не переключается среда в режим Эксперт, все время возвращается на Стандарт, это как вылечить?
    Среда переключается; я понимаю, что когда вы снова открываете это меню, там отображается Стандарт, но это обозначает не текущий режим настроек, а предлагаемый по умолчанию.


    Цитата Сообщение от sendsay Посмотреть сообщение
    Я посмотрел видео от Вас (два видео), на втором видео не показано как настраивается СПК107, но на видео видно что в дереве объектов есть модуль Модбас. Как его туда добавить и где его взять?
    Правой кнопкой на Device - команда Добавить устройство.

    AddModbus.png

    В Modbus COM добавляете Modbus Master, в Modbus Master - Modbus Slave. Версии компонентов не должны превышать версию таргета СПК. Настройки компонентов в примере видны.
    https://www.youtube.com/watch?v=VI8Ox28tFdg

  3. #633

    По умолчанию

    Большое спасибо, надо было указать <All vendors> (этот пункт просто не виден надо покрутить список повыше) тогда все появляется. Настройки отображения данных делать так же как и на ПЛК, верно? Или тут какой то секрет есть?
    Последний раз редактировалось sendsay; 17.02.2016 в 08:03. Причина: добавил текст

  4. #634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sendsay Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, надо было указать <All vendors> (этот пункт просто не виден надо покрутить список повыше) тогда все появляется. Настройки отображения данных делать так же как и на ПЛК, верно? Или тут какой то секрет есть?
    Секрета, в принципе, нет.

    1. В Modbus COM выставляете настройки порта (должны совпадать с настройками порта ПЛК). Обратите внимание, что номера портов в CODESYS смещены на +1 по сравнению с маркировкой на СПК - т.е. первому порту СПК соответствует номер 2, второму - номер 3 и т.д.

    2. В Modbus Master достаточно поставить галочку Автореконнект.

    3. В Modbus Slave указываете адрес ПЛК, добавляете каналы, привязываете к ним переменные, в параметре Всегда обновлять переменные ставите значение Включено 2. Стоит обратить внимание, что к каналам вы сможете привязать только переменные типов BOOL и WORD. Если необходимо передать переменную другого типа (например, REAL), то надо ее собирать в программе.

  5. #635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Секрета, в принципе, нет.

    1. В Modbus COM выставляете настройки порта (должны совпадать с настройками порта ПЛК). Обратите внимание, что номера портов в CODESYS смещены на +1 по сравнению с маркировкой на СПК - т.е. первому порту СПК соответствует номер 2, второму - номер 3 и т.д.

    2. В Modbus Master достаточно поставить галочку Автореконнект.

    3. В Modbus Slave указываете адрес ПЛК, добавляете каналы, привязываете к ним переменные, в параметре Всегда обновлять переменные ставите значение Включено 2. Стоит обратить внимание, что к каналам вы сможете привязать только переменные типов BOOL и WORD. Если необходимо передать переменную другого типа (например, REAL), то надо ее собирать в программе.
    Евгений, спасибо за помощь, но все же я не пойму как это все собрать "до кучи".
    Я на строил к-анал добавил переменную но все равно ничего не работает. В режиме ОНЛАЙН поле "текущее значение" типа BOOL выглядит сереньким.

    Вот фото настройки ПЛК и переменной в КДС, красным я выделил то что считаю ошибочным, потому что номера не совпадают, подскажите как это исправить.

    Снимок.PNG

    Снимок2.PNG

    З.Ы. Мне надо отобразить что выход out_1 включен. Я так понимаю что цифры, обведенные красным должны совпадать.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sendsay; 17.02.2016 в 23:51. Причина: исправления

  6. #636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sendsay Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо за помощь, но все же я не пойму как это все собрать "до кучи".
    Я на строил к-анал добавил переменную но все равно ничего не работает. В режиме ОНЛАЙН поле "текущее значение" типа BOOL выглядит сереньким.

    Вот фото настройки ПЛК и переменной в КДС, красным я выделил то что считаю ошибочным, потому что номера не совпадают, подскажите как это исправить.

    Снимок.PNG

    Снимок2.PNG

    З.Ы. Мне надо отобразить что выход out_1 включен. Я так понимаю что цифры, обведенные красным должны совпадать.

    Спасибо.
    Выложите оба проекта, пожалуйста.

  7. #637

    По умолчанию

    Хорош, но только вечером,спасибо вам за терпение.

  8. #638

    По умолчанию

    Добрый вечер, вот файлы проекта. Посмотрите пожалуйста, буду вам признателен. Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 3.pro (30.9 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: zip test1_3.5.zip (69.1 Кб, Просмотров: 5)

  9. #639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sendsay Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, вот файлы проекта. Посмотрите пожалуйста, буду вам признателен. Спасибо.
    1. Проверьте, что у вас в Конфигураторе СПК выбран правильный режим порта (RS-485).
    2. Для СПК в Modbus Slave в параметре Всегда обновлять переменные поставьте значение Включено 2.

    19-02-2016 7-24-13.png

    3. В проекте СПК вы пытаетесь записать переменную типа BOOL с помощью функции Write Multiple Registers. Так делать не стоит. Объявите переменную типа WORD и работайте с выходами с помощью битовой маски:

    19-02-2016 7-28-51.png

    Я так понимаю что цифры, обведенные красным должны совпадать.
    Нет, не должны, не обращайте вообще внимания на эти цифры.

  10. #640

    По умолчанию

    Доброго дня! Проблема: Не удается воспользоваться retain в СПК207. Объявляю в PROGRAM PLC_PRG
    VAR RETAIN
    ....
    end_var
    После отключения питания данные не сохраняются. Надеюсь, это не от того что я работаю в SP8? ))

    UPD: Разобрался. Через
    init_trig:r_trig
    init_trig(CLK:=controller_on) \\controller_on в var объявлен как true
    IF init_trig.Q then
    ...
    END_IF

    не хочет почему-то возвращать retain в визуализацию. Через
    IF bInit=false THEN
    ....
    ...
    bInit:=true
    end_if


    почему-то кладет на место исправно. Так и не понял почему.
    Последний раз редактировалось firetester; 19.02.2016 в 12:24.

Страница 64 из 893 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •