Смотрите в личных сообщениях.
Тоже намучились и с лепестковыми реле протока, и с реле перепада - на слабых циркуляционных насосах типа UPS работают капризно, не поймаешь.
Калориметрические рассматривал, но из-за цены и сроков поставки пока отказался.
Для себя решил проблему с помощью двух датчиков давления, до и после насоса, и 2ТРМ1. ТРМ вычисляет разностное давление. Реализовал на двух объектах два варианта - на первом ТРМ с двумя релейными выходами, первый работает по порогу с датчика, установленного перед насосом, для защиты от сухого хода. Второй релейный выход работает по порогу разности давлений, т.е. является эквивалентом реле перепада - его сигнал служит сигналом аварии насоса для САУ-У, которая управляет насосами, переключая на резервный насос.
На втором объекте ТРМ с одним релейным выходом, который служит в качестве реле давления для защиты от сухого хода, как и в первом варианте, и вторым токовым выходом, на который выводится сигнал разности давлений. Токовый выход служит источником сигнала обратной связи для ПИД-регулятора частотного преобразователя. Насос циркуляционный, работает в контуре отопления. Решение с поддержанием перепада применено вследствие того, что сеть отопления собрана не полностью, в процессе строительства добавляются новые ветки, соответственно, меняются параметры сети.





Ответить с цитированием