Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
А по работе реле протока нареканий нет? Вроде бы здесь или на другом форуме читал, что подбирать неудобно по длине лепестка и сработки бывают ложные.
Есть хорошие КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ датчики протока. Стоят правда прилично. И желательно периодически от грязи очищать, если не промывается типа СИП мойки.
С лепестками мы сами намучились. И грязью забиваются и ложные срабатывания, особенно при переменном потоке. Так что заплатили побольше и сняли головную боль.