Страница 53 из 699 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #521

    По умолчанию

    И еще дурацкий вопрос - как делать конкантенкацию строк?

    Ап - конкантенкация WSTRING, потому что в STRING нельзя хранить русский текст.
    Последний раз редактировалось SokolovA; 17.12.2015 в 01:29.

  2. #522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Например, гарантированностью записи энергетическим возможностям конденсаторов БП.
    Вы не путайте старые ПЛК и СПК. На счет СПК1хх точно не скажу, но в СПК2хх эта проблема как класс отсутствует, там хоть в каждом цикле в Retain можно писать и никакими конденсаторами там Retain не питается. А 4 кб и там ограничение.

  3. #523
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovA Посмотреть сообщение
    И еще дурацкий вопрос - как делать конкантенкацию строк?

    Ап - конкантенкация WSTRING, потому что в STRING нельзя хранить русский текст.
    WCONCAT из библиотеки Standard64.library, входит в состав CODESYS.

  4. #524

    По умолчанию

    В продолжение поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190030

    Связь вроде как установилась (СПК107+ПР200). Но не могу понять следующее:
    Из 46 опрашиваемых регистров получаю только 17 байт (видно из скриншота), при опросе 1 регистра опять же получаю 17 байт. Плюс постоянно проскакивает ошибка 255. то я делаю не так?
    02.PNG
    01.PNG

    Ну и не понятно почему размер скопированного буфера всегда равен 4

  5. #525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    WCONCAT из библиотеки Standard64.library, входит в состав CODESYS.
    Ок, спасибо.

    Про массивы структуры и инициализацию их элементов.

    Есть структура S1 с элементами A1, A2, A3. Есть структура S2 с элементами S1, B1, B2.
    Есть массив M[n,m], состоящий из S2. Элементы M[n,m].B1, B2, инициализируются прекрасно при создании массива:
    S2:ARRAY [1..n, 1..m] OF S2:= [(B1:=1, B2:=1, S1.A1:=1)]

    А вот на S1.A1:=1 компилятор ругается. А мне очень надо тоже проинициализировать этот элемент. Подскажите, как это сделать?

  6. #526
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovA Посмотреть сообщение
    Ок, спасибо.

    Про массивы структуры и инициализацию их элементов.

    Есть структура S1 с элементами A1, A2, A3. Есть структура S2 с элементами S1, B1, B2.
    Есть массив M[n,m], состоящий из S2. Элементы M[n,m].B1, B2, инициализируются прекрасно при создании массива:
    S2:ARRAY [1..n, 1..m] OF S2:= [(B1:=1, B2:=1, S1.A1:=1)]

    А вот на S1.A1:=1 компилятор ругается. А мне очень надо тоже проинициализировать этот элемент. Подскажите, как это сделать?
    Попробуйте в таком стиле:

    arrTest: ARRAY [1..10, 1..10] OF S2:=[(B1:=1, B2:=2, S1:=(A1:=10,A2:=20,A3:=30))];

  7. #527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вы не путайте старые ПЛК и СПК. На счет СПК1хх точно не скажу, но в СПК2хх эта проблема как класс отсутствует, там хоть в каждом цикле в Retain можно писать и никакими конденсаторами там Retain не питается. А 4 кб и там ограничение.
    А если питание исчезает в момент НАЧАЛА записи ретайл во флешь?

  8. #528

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    не смог на форуме найти ответ на вопрос: Как преобразовать string в wstring?

  9. #529

    По умолчанию

    Функция STRING_TO_WSTRING.

  10. #530

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста новичку. На codesys 3.5 выскакивает ошибка компиляции.Что делать?

Страница 53 из 699 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •