Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Нумерочек-то уточнили б. И это весьма существенное (без прикола) изменение отражено, надеюсь, где-нить ?
Очень неправильное изменение.

PS
А по теме : на 110 - ASCII (63 - RTU), и, как уже YuriBel сказал, задержка ответа 63 не то что бы смущает, вообще не нужна.
По картинке у tomilov91 видно, что запись в одну переменную проходит успешно, а вот чтение из другой переменной не удается. Если был бы лог обмена, то можно было бы увидеть, что ПЛК63 отвечает на запрос на чтение, но в ответе в байтах данных нули.

Если на новых ПЛК63 это подтвердится, то внесем изменения в РП.