Показано с 1 по 10 из 28

Тема: плк100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Аккумулятор к удивлению цел, по напряжению точно, ток не мерил.
    Напряжение при включенном питании ПЛК ? Оно всегда 4.2 вольта . Аккум должен выдавать 3.7 в при отключенном питании ПЛК !
    Если при включении горят все светодиоды - норм. часик надо подождать и все будет ОК . Для подключения можно три варианта использовать , если ни один не проходит - разобрать на запчасти или покрасить и выбросить , или отправить дилеру ближайшему , или ... тьма вариантов .... Можно например сбросить с N-этажа на асфальт ПЛК100 и Сименс S7-1200 и сравнить результат краш теста .

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Напряжение при включенном питании ПЛК ? Оно всегда 4.2 вольта . Аккум должен выдавать 3.7 в при отключенном питании ПЛК !
    Если при включении горят все светодиоды - норм. часик надо подождать и все будет ОК . Для подключения можно три варианта использовать , если ни один не проходит - разобрать на запчасти или покрасить и выбросить , или отправить дилеру ближайшему , или ... тьма вариантов .... Можно например сбросить с N-этажа на асфальт ПЛК100 и Сименс S7-1200 и сравнить результат краш теста .
    Да Аккум. выдаёт 3.7В. Все светодиоды загорались при включении только один первый раз, потом ни разу такого не наблюдалось.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Напряжение при включенном питании ПЛК ? Оно всегда 4.2 вольта . Аккум должен выдавать 3.7 в при отключенном питании ПЛК !
    Если при включении горят все светодиоды - норм. часик надо подождать и все будет ОК . Для подключения можно три варианта использовать , если ни один не проходит - разобрать на запчасти или покрасить и выбросить , или отправить дилеру ближайшему , или ... тьма вариантов .... Можно например сбросить с N-этажа на асфальт ПЛК100 и Сименс S7-1200 и сравнить результат краш теста .
    Подобным образом (Сбрасывание с N-ого этажа) "специалисты" из программы Top Gear тестировали пикапы ... Тойота Хай-Люкс даже завелась после экзекуции , сволочь такая , наверное это какой-то эталон проверки (тестирования) качества и надежности .

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •