Тема: Подключение двух приборов ТРМ12 к одному датчику с токовым выходом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    2.1. 2ТРМ1 не умеет регулировать. Под регулированием у специалистов обычно подразумевается ПИД-регулирование. Так называемое двухпозиционное регулирование- это сигнализация, защита, управление, переключение, но не регулирование в обычном смысле этого слова.
    Ну мы же тут не специалисты, а так, побалаболить собрались.
    "Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1 предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.)."
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
    Вы почему-то упорно соскакиваете с темы. И пытаетесь спасти мир от всяких нелепостей, типа нестабильных резисторов, нечестных продавцов, непутёвых киповцев, упавших входных сопротивлений (вот интересно, как вы себе это представляете, какая такая неполадка может привести к этому?) и тому подобных напастей. Трудно вам, должно быть, живётся.
    Вроде ТС спросил, как подключить два ТРМ12 к одному датчику давления. Я вот почему-то уверен, что он вовсе не собирается использовать его как ПИД-регулятор с дискретными выходами для поддержания давления. Можно, конечно, релейные выходы подключить к дискретным входам увеличения/уменьшения скорости частотника насоса, и потом долго и упорно сражаться с настройкой такого, с позволения сказать, ПИДа, но я в жизни не встречал любителей подобных извращений.

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    3. От LLLL помогает не резистор, а диапазон 0-1В или 0-20мА. И кому же я и есть проектировщик и моя задача построить систему так, чтобы она сохраняла свою работоспособность при любых разумных отказах входящих в её состав элементов, типа уменьшения тока датчика до 3,8мА.
    А теперь расскажите, как вы добиваетесь соответствия показаний прибора действительной величине параметра, подключив датчик 4-20 мА к прибору, сконфигурированному под 0-20мА или 0-10В.
    Если у вас давление выходит за паспортные пределы использованного датчика - может, надо что-то в консерватории подправить? Например, использовать датчик абсолютного давления вместо датчика избыточного давления, и не преодолевать потом искусственно созданные трудности героическими усилиями?
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Разве у Вас не переводят КИПовцев, плохо заземливших прибор, в уборщики
    Обычно для подключения бытовой техники - телевизоров, музыкальных центров, компьютеров и т.п. не принято привлекать киповцев. Да и не их это задача - заземлять оборудование, этим обычно занимаются энергетики, электромонтажники, электромонтёры.
    Кстати, а вы видели клеммы заземления на ОВЕНовских приборах, хоть на тех же ТРМах? То-то же.
    Возвращаясь к нашим баранам - о подключении двух приборов к одному датчику. При подключении двух ТРМ к одному датчику с интерфейсом 0-10В общие провода их измерительных цепей (конкретно у ТРМ12 - 11 клемма) будут соединены. Если же подключать согласно вашей рекомендации к датчику 4-20 мА, то общий провод одного ТРМ12 будет подключен ко входу усилителя второго ТРМ12 (по варианту с двумя резисторами и последовательным подключением). А вы помните, я писал, что между общей точкой горячей (HOT) стороны блока питания, имеющей гальваническую связь с сетью, и общим проводом питания измерительной части ТРМ может быть установлен (и,как правило, устанавливается) конденсатор и(или) высоковольтный мегаомный резистор. Он обычно невелик, порядка 2200пФ, однако для высоковольтных импульсов, возникающих в сети при коммутациях индуктивных нагрузок, не является непреодолимым препятствием. Именно поэтому я бы не стал применять такой способ подключения приборов к датчикам.
    С11 на схеме для иллюстрацииНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП12В.gif 
Просмотров:	891 
Размер:	16.5 Кб 
ID:	19708
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.08.2015 в 20:20.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    При подключении двух ТРМ к одному датчику с интерфейсом 0-10В...
    Ни разу в жизни с такими не сталкивался. Всегда только с токовым выходом. Надо было сразу это говорить

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    между общей точкой горячей (HOT) стороны блока питания, имеющей гальваническую связь с сетью, и общим проводом питания измерительной части ТРМ может быть установлен (и,как правило, устанавливается) конденсаторНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП12В.gif 
Просмотров:	891 
Размер:	16.5 Кб 
ID:	19708
    Попалась на глаза статейка, где всё это изложено понятным языком с иллюстрациями.
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...-kondensatory/

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •