Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Так переделайте, чтобы "по-человечьи" было! Тем более сами понимаете абсурдность частого включения-отключения питания ПЧ!!!
Да тоже думал над этим, но тут вопрос как сделать нормально при мин. потерях скажем так. Меня смущает один селектор выбора насоса и возможность отключения ПЧ переводом селектора. Как уйти от такой проблемы. Я вижу лишь - ставить еще пару выключателей которые пойдут на питание контакторов перед ПЧ. А имеющийся селектор будет работать уже с командами самих ПЧ.