Добрый день, коллеги. Прошу помочь с проектом по управлению насосами с ПР114. Мой первый проект, поэтому прошу глянуть опытных людей с целью выявления замечаний и ошибок. Так сказать кому не лень глянуть. Суть задачи в следующем. Имеется шкафчик в котором установлены два ПЧ SE ATV312 для управления двумя насосами. Управление происходит в местном режиме с двери шкафа. Имеются 2 кнопки пуск-стоп и селектор выбора рабочего насоса. Также имеются 2 датчика давления и 2 реле уровня (либо 2 датчика уровня). Таким образом на входы завожу: Кнопку пуск (DI1), кнопку стоп(DI2), Селектор выбора рабочего насоса (DI3(насос 1) и DI4(насос 2)), 2 сигнала аварии с ПЧ №1 и ПЧ№2 (DI5, DI6), 2 сигнала с манометров (DI7, DI8) и 4 сигнала уровня (DI9,DI10 - с реле уровня), (AI11, AI12 (4-20mA) - с датчиков уровня). Выходы - сигналы пуск-стоп на ПЧ (DO1..DO4), Вкл-Откл катушек контакторов (установлены до ПЧ) (DO5, DO6) и пара сигналов на лампочки уровня. Старался реализовать логику так,чтобы контакторы включались и отключались с задержкой относительно сигналов пуска-стопа с ПЧ и с задержкой в случае если оператор без остановки ПЧ переведет селектор на другой ПЧ. Т.е. при пуске сначало включается контактор, потом только пуск с ПЧ, при остановке - сначала сигнал стоп на ПЧ, через задержку - отключение контактора. И также при переводе селектора. Прошу глянуть опытных людей. Что можно поправить и как. Также вопрос как задается период (задержка) при заливке в ПР? Проект прикрепил. Заранее Спасибо.