У меня на шине:
мастер СПК207, два модуля МВА8, один модуль МУ110-16Р и один модуль МВУ8-И.
Из МВА8 функцией 03 каждые 5 секунд со смещения 0х0000 считываются 48 слов в массив типа WORD.
В МУ110-16Р каждые 500 мс в регистр со смещением 0x0032 записывается одно слово типа WORD.
Для МВУ8-И я пробовал наверное все возможные сочетания. Всё касается пока ВЭ1.
Пробовал циклически писать одно слово в регистр со смещением 0.
Пробовал писать с этого же смещения 8 слов (сразу во все ВЭ).
Пробовал писать по фронту переменной (один регистр, и все разом).
Пробовал считывать и писать одной функцией.
Пытался найти помощь в темах http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17335 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17339 (возможно ошибки в связке нескольких устройств сыплются из за какого то одного устройства, отвечающего не на свои запросы!)