Регулярно решаю.
Создаем 2 ПИД регулятора.
1. Уставка - уставка температуры воздуха (вода + 3), величина - температура воздуха в бассейне. Ограничиваем диапазон изменения выхода некоторыми величинами.
2. Уставка - выход первого ПИД. Величина - температура подаваемой воды. Выход - клапан.
Подбираем коэффициенты -> дело в шляППе.
Если будете регулировать радиаторами и приточкой - то чтото одно ставьте в базу, а другим - регулируйте.