24 вольта нельзя, нужно делать делитель напряжения.
Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)....
Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)....
Добрый день.
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Но не проще ли будет оставить вход токовым, влепить в послед сопротивление, на 24В это будет 1.2К и ток будет 20ма. А в программе поставить сравнение и перевод в БУЛ?
С уважением.